主题:三菱FX系列PLC和Q系列PLC通信用RS485怎么做?CC_LINK怎么做?
点击:791 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
wfeng729
三菱FX系列PLC和Q系列PLC通信用RS485怎么做,而且后期还要做无线通信,有没有做过的朋友给个思路就行
16-03-06 09:07
1楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
使用CC-LINK
16-03-06 10:52
2楼
编辑
引用
管理
wfeng729
CC做当然首选但是要无线可能有点麻烦
16-03-06 14:17
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
485通讯,两边都加485通讯接口,用无协议通讯指令做。
相对比较起来,用CC-LINK通讯要简单些。
16-03-06 20:42
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
wfeng729
在 2016/3/6 9:07:47 发言
【内容省略】
用MODBUS RTU协议吧,物理层走RS485,后期改无线的话可以用GPRS-DTU,无线透传的!
16-03-07 00:08
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
FX系列需要购买CCLINK总线通讯扩展模块,做无线传输的距离是多远?几十上百米?几公里?
16-03-07 00:44
6楼
编辑
引用
管理
wfeng729
100左右
16-03-08 13:29
7楼
编辑
引用
管理
wfeng729
要做无线可能只有选rs485方案了
16-03-08 13:29
8楼
编辑
引用
管理
wfeng729
无协议还没做过有没有相关资料??谢了
16-03-08 13:33
9楼
编辑
引用
管理
nj_chengyu
还是用CC-LINK吧
16-04-05 22:56