主题:三菱QJ71MB91做MODBUS RTU串口通信重要体会

点击:3729 回复:1

Z.MBREQ "U3" D1000 D1200 D1400 M300
因QJ71MB91模块安装于2槽,其起始XY地址为0030,
故而Z.MBREQ指令第一个参数为"U03",即就是把0030尾巴的0去掉
再者,给从站最大响应时间设置为500*10ms为好
定时扫描时间为100ms为好
模块用Z.MBREQ指令时,需要设置一下开关设置即可,其他基本不需要设置。