今日巡检发现AB 5561 冗余PLC RUN信号灯一直闪绿,主PLC RUN灯常绿,无报警,请问是怎么回事?
16-03-04 16:45
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
遇到过这种情况,就是说你的组态模块中存在问题,应该检查,检查后重新下载。