www619016559
我有台丹佛斯111的机器37KW的,开关电源坏,修好后上电ON灯不停地闪,屏幕也是,一会亮一会灭,这是不是开关电源还是有问题,并且开关管不停地吱吱的打,这要怎么修
16-02-29 13:29
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
还没有修好,开关电源保护打嗝了。
16-02-29 14:13
2楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
楼上正解!
16-02-29 14:40
3楼
编辑
引用
管理
lsg1971
这个修的比较多,电源还有问题。
16-02-29 15:30
4楼
编辑
引用
管理
www619016559
那是哪一路,我现在不知道怎么下手了
16-03-01 18:53
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
稳压反馈,二次供电,都要去看,这个不是一两句就能确定的,给输出侧供电看电流也可以判断后级是否有负载过重。
16-03-01 22:48
6楼
编辑
引用
管理
453414193
稳压回路和二次负载应该多一些!