这照片是我用100.00发脉冲的指令 我现在想用100.01单独发脉冲 如何实现呢 我从晚上找了下资料 说是sped端口指定符改成010就可以了
用相同的方法 报错了 头大 各位大哥帮忙啊
16-02-28 22:16
1楼
编辑
引用
管理
FORELF
第一个#0改成#1就好了。
16-02-29 09:03
2楼
编辑
引用
管理
deweg
为什么不看下编程手册呢
16-02-29 15:12
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
最后修改:
2016/2/29 17:52:06
16-02-29 17:51
4楼
编辑
引用
管理
wuyang750
单独发可以呀 但是方向那个点还是没办法做其他用途