登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】求助,接临时线选择线径问题(20160303)
点击:1568 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
正式会员
我们酒店要接一段临时线大约距离电源40米,5台单相电磁炉,每台3千瓦,还有一个煮面炉是7千瓦的,请问用五芯缆做电源线,接到三相电源上,需要电缆规格?还有就是运行电流应该如何计算,本人电工水平不高,多谢大家无私分享知识
最后修改:
2016/3/4 8:59:19
16-02-27 22:24
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
别用5芯电缆了,用5颗单独电缆敷设,有利于散热,每颗线线截面10平方即可。
16-02-27 22:50
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
10平方即可
16-02-27 22:58
3楼
编辑
引用
管理
243604901
10平方就可以了
16-02-27 23:28
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
总功率28KW,同期工作系数取0.7,负荷大约20KW,考虑到单相负载分布不可能完全平衡,选用3*10+2*6电缆即可
16-02-27 23:31
5楼
编辑
引用
管理
qd
10平方的线就可以了
16-02-28 00:45
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
注意负载均匀分配,按最大一相负载选线,视情况可留适当余量。
16-02-28 07:37
7楼
编辑
引用
管理
1130366264
10平方线足够了!
16-02-28 07:38
8楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
高雅的雅
在 2016/2/27 23:31:35 发言
【内容省略】
总功率不是22KW吗?为啥是28KW.
16-02-28 08:48
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
个人感觉临时用的话6平方的就够了!
16-02-28 09:36
上一页