主题:PLC能否通过直接驱动380V接触器控制三相异步电动机

点击:5527 回复:28

PLC直流晶体管输出(型号见图),怎么能够控制380v的接触器,继而控制三相异步电机的启停?
附件 360截图20160227140653946.jpg
16-02-27 14:09
晶体管的只能加DC24V的中间继电器了;
16-02-27 14:12
晶体管输出的不可以自己驱动380v交流接触器,需要通过24v中继。
16-02-27 14:17
请问,如果是继电器输出的,PLC能不能直接驱动一个220V的接触器,来控制三相异步电机?
16-02-27 14:22
能阿
16-02-27 14:33
还是加个中间继电器好点
16-02-27 14:37

引用 277710905 在 2016/2/27 14:22:05 发言【内容省略】

继电器的可以带AC220V的线圈的接触器,380V线圈的还是要加继电器;
16-02-27 14:40

引用 277710905 在 2016/2/27 14:22:05 发言【内容省略】

可以,不过,继电器动作频繁,经常会烧PLC输出点,最好是加中间继电器。
16-02-27 14:45
加个24v的中继
16-02-27 17:33
要中继!虽然有24v的接触器!直接能用?但很快就要坏掉!
16-02-27 18:07