10楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
估计是变压器偶尔没有退出的情况!
16-02-23 21:02
11楼
编辑
引用
管理
lenyan13
用软启动不就行了
16-02-23 22:28
12楼
编辑
引用
管理
华星电仪
1、启动时间过长,还在降压过程中运行
2、时间继电器故障,不能切换。
3、接触器烧粘不能切断。
以上都可能产生烧变压器的原因
16-02-24 08:04
13楼
编辑
引用
管理
mlx5118
学习了
16-02-24 08:25
14楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可平时加强监护,看问题所在;2楼、5楼、7楼、12楼等意见,可作参考。
16-02-24 09:32
15楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
其余正常,只有这个烧变压器,参考上面仔细检查
16-02-24 10:45
16楼
编辑
引用
管理
信步观梨花
故障应该还是二次控制。特别是延时继电器。机柜启动时发生震动,延时继电器可能松脱,造成接触不好,有可能发生延时继电器拒动,自耦变压器不能切除,从而烧毁变压器。在实际工作中我遇到过。