主题:无负载,断路器为何自动掉闸
点击:2314 回复:39
楼主
编辑
引用
管理
tiaoyuan
我在处理一起消防水泵控制电路时,控制电路无任何负载(消防水泵正常时是不会工作的)可是一个DZ47-63/C10的单匹断路器时常自动掉闸,不知何故,(从监控看不是人为的)我换过断路器后,再也没掉闸啦。现在想想都纠结。还是听听大伙的高论吧!
16-02-23 13:28
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你换的还是C10的吗?
如果是那就说明是开关问题了。
16-02-23 13:33
2楼
编辑
引用
管理
877476825
断路器坏了,需要解释么?很正常啊
16-02-23 13:46
3楼
编辑
引用
管理
wang4370
断路器有问题呗。
16-02-23 14:48
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该就是断路器本身的问题
16-02-23 14:55
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
有的国产品牌的低压电气零部件非常廉价,十来块钱左右的东西,你还想使用一辈子吗?
16-02-23 15:00
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
开关性能不良,有这种情况;见过DZ47空载后,开关仍送不上的。
16-02-23 15:04
7楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
根据描述,应该是坏了
16-02-23 15:37
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
断路器的问题
不要说国产的,我空里装ABB C16A的接热水器会跳,以为热水器坏了,查了半天,调换同规格的开关好了
16-02-23 15:39
9楼
编辑
引用
管理
243604901
空开坏了,楼主不是已经找到答案了么
16-02-23 15:48