主题:铠装电缆铁皮做电机和地极连接线
点击:2505 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
ty70435341
各位老师:一位老电工在铺设125平方铠装电缆没有铺设地线,用铠装电缆的铁皮做地极和电机地线之间的连接线,我认为不可以但说不出因果.你们认为行不行.为什么?
05-06-13 02:00
1楼
编辑
引用
管理
samuelii
我觉得不行,否则就不用买三相五线的电缆了。
我也不知为什么?
有没有人知道?
最后修改:
2005-6-13 14:15:28
05-06-13 14:07
2楼
编辑
引用
管理
属牛的
如果万一发生电机接地的故障,铁皮上会通过很大的电流,可能把电缆烧坏!
05-06-13 20:45
3楼
编辑
引用
管理
hsdc
是啊,不安全.
05-06-13 20:58
4楼
编辑
引用
管理
samuelii
原来如此。学习。。。
05-06-16 14:14
5楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
最好为要
05-06-16 15:44
6楼
编辑
引用
管理
mcz
铁的导电性能不如铜,铁还会腐蚀,所以不可靠。
05-06-16 17:27
7楼
编辑
引用
管理
胖子中的胖子
不可以这样吧!
05-06-16 18:15
8楼
编辑
引用
管理
wzh15299
应该可以,设备漏电主要靠漏电保护器,你要靠相线和地线间的短路电流跳闸要多粗的地线?接地线只是降低设备接地电阻,一般都不粗
05-06-17 20:21
9楼
编辑
引用
管理
西关赐
绝对不行的.你这样接当钳工弟兄要烧焊时,他们的地线都会连在机架上,当地线接触不良时,那铠装成了他们的地线了.你想想当烧焊时那电流是多大呀.很容易烧坏电缆.