主题:请教西门子M440 15KW,有输出电压但电机不转
点击:1821 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你确定电机没问题??
16-02-21 17:07
11楼
编辑
引用
管理
暗夜星空
电机确定没问题,其他变频器试机都转的
16-02-21 17:32
12楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
有电压电机不转,电流多少?不带电机,输出电压能不能调动?
16-02-21 19:12
13楼
编辑
引用
管理
暗夜星空
电流只有0.3A,为什么这么小的电流
16-02-21 22:05
14楼
编辑
引用
管理
暗夜星空
电压随着频率上升而升高,50HZ时电压370v左右
16-02-21 22:06
15楼
编辑
引用
管理
gyj1973
什么万用表?什么档位?
16-02-22 13:14
16楼
编辑
引用
管理
zwk34
看一下变频器显示电流是多少,再就是接另外一台电机试试。
16-02-22 21:25
17楼
编辑
引用
管理
kazefsh
电流采样还是有问题吧
16-02-22 22:19
18楼
编辑
引用
管理
暗夜星空
数字交流电压档
16-02-23 01:34
19楼
编辑
引用
管理
暗夜星空
谢谢各位的帮助,问题找到了,是P1910参数锁定,把他改为1自检下就好了