主题:请教:此电焊机功率?
点击:1093 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
40538
如图:请教功率是多少?6平方线能否使用?
最后修改:
2016/2/22 22:25:57
16-02-20 20:49
1楼
编辑
引用
管理
40538
一、BX1,
1--动铁
16-02-20 20:53
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
25kva,额定电流66安培。使用六平方线偏小,建议使用十平方铜线。
16-02-20 21:03
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
电焊机一般暂载率在40%-60%,用6平方导线足矣
16-02-20 21:18
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
1KVA=0.8KW,当电焊机满载工作的时候,16*0.8=12.8KW。
16-02-20 22:03
5楼
编辑
引用
管理
fywsch
6平方小了点,还是用十平方的电源线吧。不然,电线很容易发热的。
16-02-20 22:08
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是已经接的6平方线,还是打算如此接(或仅仅是作个了解);若是前者,可进行观察,看情况如何(发热、压降等)。
16-02-21 07:24
7楼
编辑
引用
管理
老兔子
100%负载率时不能选择最大焊接电流,最大焊接电流时只可用于断续、非连续焊接。
最后修改:
2016/2/21 20:28:16
16-02-21 20:13
8楼
编辑
引用
管理
wang4370
最好用10平的,一次线也用不了多少。
16-02-21 20:55
9楼
编辑
引用
管理
asd3971
说6平方铜线小了的估计没在机械厂干过。普通机械厂用的电焊机暂载率也就60%最大,一次线还没发热,电焊把子就热的没法拿了。