主题:acs350求助
点击:622 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
gyj1973
abb的acs350系列2kw变频器。报故障f0027,不能复位。用控制盘拷贝其他机器上的参数无法下载到本机,报故障5081,有修过的大侠指点下。
16-02-20 09:27
1楼
编辑
引用
管理
cg319
看看说明书对应的故障代码表示的是什么,然后再对症下药
16-02-20 10:44
2楼
编辑
引用
管理
gyj1973
故障f0027,是内部配置文件错误,请联系厂家
16-02-20 10:51
3楼
编辑
引用
管理
329345277
我也遇到过,直接给寄回ABB了