如图,怎么给D500赋值102? 我直接填102变成**了。。。。不是102了
然后我模拟的时候为什么D500显示是零?要在真机PLC上才会有值吗?
点击:2869 回复:7
引用 zbs4105975 在 2016/2/19 14:16:36 发言【内容省略】
模拟器不会自动下载软元件初始值,因此你需要在模拟器启动后在GPPW软件中的在线——写入PLC中选择软元件初始值后下载,之后你将得到软元件初始值。引用 zbs4105975 在 2016/2/19 14:23:06 发言【内容省略】
在软元件初始值页面,双击表格,将出现字符串输入,此时输入的为字符串,单击表格,直接输入,此时输入的是对应的数值。