登录
首页 电力自动化
回帖 发帖
正文

主题:【话题】一起光伏电站箱变火灾(20160219)

点击:3680 回复:51

   感觉是互感器先起火,烧的二次电源短路,引起二次电流过大,明显的看出没有明火的地方二次线也融化了!对于正泰断路器,我只能'呵呵'两声!
   至于互感器如何会起火,看图片基本是同时间起火,因为三个互感器烧毁的程度差不多。我感觉是谐波引起的成分居多!
16-02-21 18:12
不算太大,可能是线松造成的
16-02-22 06:22
这个电流互感器也忒差劲了吧 。
16-02-22 08:36
从图片上看, A相和B相母排比C相严重发黑,烧得碳化的母线支架只有A相和B相的右端,其他都没有碳化,说明源头就在此处;事故过程是这样: A相和B相母排在右端支架处因某原因短路放电,高温引起电流互感器熔化短路,短路进一步引起二次导线燃烧,一次出线导线绝缘层接着被高温引燃熔化。至于A相和B相母排在右端支架处是什么原因短路放电?1、A相和B相母排右端出线长期因过载(螺栓很紧排除连接处接触不良)高温引起绝缘支架老化、此次终于突破绝缘临界值放电。2、A相和B相母排右端有没有老鼠之类动物的尸体?3、A相和B相母排右端有没有螺丝刀扳手之类的工具?4、A相和B相母排右端有没有与箱体搭铁短路?另外,还有几个为什么:1、A相和B相短路为什么总断路器没跳闸?2、从邻近柜子图片看二次导线明显短路绝缘层熔化,保护开关出线端发黑,电流互感器二次线短路为什么二次保护开关没跳闸?3、为什么邻近柜子里的微断不是垂直安装?
16-02-22 09:25
同感,我单位一台新设备控制柜用的正泰的断路器,没用几天发生故障,经查系断路器缺相所致,差一点把电机烧了。不是贬低国货,但确实不争气
16-02-22 16:37
这电站是多大功率的啊
16-02-22 18:50
光看这些图片不好判断,如果有更多的细节,应该能准确定位。如上面众多认为互感器是问题根源,我也倾向这种看法。个人认为,采购国内这类产品要注意,产品质量仍是不可忽视的重要问题。
16-02-22 22:59
哪里看到互感器?我怎么没看到?我烧的那部分吗?互感器开路是有可能击穿烧坏起火的。
16-02-23 09:52
看图片觉得互感器嫌疑最大。
16-02-23 09:58
我第一眼看到的是互感器被烧没了(也认为是互感器是火源),往下看后发现火是从下面往上烧上来的,好象是二次线的一根导线烧剥皮了,导线剥皮只有短路时才会很快出现这种情况(过载没有那么快的),是不是二次负载设备有短路现象?顺这根导线(二次烧剥皮的这根线)找过去看是否有短路点?
16-02-23 10:38

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯