类似的经历告诉我,很可能是接触不良引起的,于是赶紧搜集罗列了几条有可能引起箱变起火的原因,最后锁定三条最有可能引起箱变着火的原因,所示如下:
1、电缆终端接触面积小,接触电阻变大,流过的负荷电流在此会产生大量的热,高温又会使终端及坚固螺栓表面氧化加剧,接触电阻进一步加大,发热越严重,电缆终端外绝缘材料加速老化,绝缘性能进一步下降,当外绝缘水平降低到一定程度,电缆就会对地放电 ,造成单相接地,进而由接地电弧造成两相接地;
2、高压侧的避雷器额定电压和持续运行电压取值偏低,导致避雷器频繁动作,氧化锌非线性电阻片快速老化,避雷器在工频电压下发生爆炸 。
3、铝芯电缆和铜端子进行连接时,会产生电子电离 ,导致通流面积下降 ,接触电阻变大,发热而爆炸。
大约上午十点半左右 ,起程往山上的某光伏电厂。
大约两个小时后到达山上 的电站,公司的各路有关人员都已相继到了山上 ,包括公司从沈阳派来的王工。
控制室(除逆变室和高压室)烧毁得很惨的,大家边仔细察看边不时发表自己的看法 。得空拍了几张照片。
逆变室和低压室背面的高压室。
下面这两张是邻近柜子里的情形:
尽管都想尽力找出点儿珠丝马迹来 ,可总归是由于烧得太惨,况且第一现场被人动过 ,已很难看出最初的着火点 在哪里 ,用力扭了扭电缆螺栓,发现连接得都很紧,总之和事前分析的原因都很难对得上了。以王工为首意见趋向二次线由于处理不当发生搭铁或过热等原因, 导致A相与B相间电弧击穿引起火灾 ,从图片上的烧得碳化的母线支架就不难看出。这种说法不无道理 ,但什么原因导致的发热呢?我还有另一种考虑,从某些文献看,三次谐波也很有可能是此次火灾的原凶,但苦于缺乏有力的理论说服力,希望有经验的朋友伸出援手,避免此类事故再次发生 ,谢谢了!
最后修改:2016/2/22 8:50:07