登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子S7-243-1 以太网模块应用介绍

点击:3098 回复:24

根据当时的部分污水控制电气控制要求,必须具备远程控制,离线控制,手动控制三种控制方式,必须要具备,我理解的三种控制方式:
                   远程控制:就是可以通过上位机控制设备
                   离线控制:当前不在上位机的控制中或者断线,设备就地自动运行
手动控制:由人直接或间接操纵的控制
设计思路,根据当时的技术要求,主控制室距离配电柜有一段距离,我就去现场实地勘察了发现主控制室距离配电柜布线距离超过100米,从而才确定用以太网,我首先介绍一下,我知道的s7-200的通讯协议:
附件 QQ截图20160217131838.jpg
通讯协议很多,但是支持和上位机通讯的协议,当时我认为比较实用(资料和案例多)的就三种通讯协议,PPI、MPI和以太网通讯协议。我个人认为PPI和MPI通讯协议的有效距离都在50米,超过50米,就需要加中继器,而且通讯速度也不如以太网的快,不如一步到位,直接选择以太网,通讯速度快,通讯距离可以满足我的要求!
1.部分主要电气控制元件
?西门子wincc6.2
?243-1 以太网模块
?PLC-CPU  226
?EtherDevice Switch 交换机
2.S7-200以太网调试过程
附件 QQ截图20160217131853.jpg
使用 STEP 7 Micro/WIN32 中的向导程序。软件的版本应该为 V3.2 SP1 或以上。在命令菜单中选择 工具--> 以太网向导
附件 QQ截图20160217131908.jpg
弹出这个画面,然后点击下一步
附件 QQ截图20160217132257.jpg
有在线读出和手动设定模块位置,建议在线读出模块位置,在线读取模块位置需要计算机连接上S7-200,才可以使用读取模块,否则,手动输入模块位置
附件 QQ截图20160217132349.jpg
1. IP地址必须填写,取决于当前组态。
2. 子网掩码必须填写
3. 选择模块通讯类型
附件 QQ截图20160217132438.jpg
1.模块命令字节,建议使用缺省值
2.对等连接,配置模块连接个数
附件 QQ截图20160217132549.jpg
1.TSAP 必须以四个数字的格式指定,第一个数字必须是 0(02.02)(组态 CP 243-1 到 WinCC flexible 运行系统或基于 Windows 的操作面板的连接)
附件 QQ截图20160217132703.jpg
附件 QQ截图20160217132732.jpg
附件 QQ截图20160217132758.jpg
您可以使用向导程序为您提供的子程序,在 SERVER 上编写图中的通讯程序。然后,将整个项目下载整个组态到S7-200中。
16-02-17 13:28
楼主很强悍表情
16-02-17 14:13
谢谢楼主的分享。
16-02-17 21:00

引用 877476825 在 2016/2/17 14:13:03 发言【内容省略】

三人行,必有我师!
16-02-18 12:36

引用 xuzhaokun 在 2016/2/17 21:00:04 发言【内容省略】

谢谢你 的肯定,是对我最大的奖励
16-02-18 12:37
收藏了!謝謝樓主分享
16-02-18 13:14
调试心得:
简单的说,第一次使用CP243-1的步骤如下:
(1)正确连接CP243-1与S7-200CPU,并为CP243-1连接24V电源
(2)在S7-200的编程软件中运行以太网向导或因特网向导对模块进行基本参数和功能的配置
(3)在程序中正确的调用相关的子程序
(4)将编写完成的程序使用S7-200的编程电缆下载至PLC
(5)如果激活因特网功能,还需要使用网线将S7-200的程序下载至CP243-1。如果没有激活因特网功能,则此步可略。
16-02-19 08:25
虽然看不太懂,但我相信十遍二十的反复考虑总归会搞明白的。
16-03-06 10:24

引用 275945569 在 2016/3/6 10:24:33 发言【内容省略】

后期我还会在上传一些这个技术文章的后面一定,请关注,最近忙于出差
16-03-06 18:59
我对通讯的概念,一直很模糊,看了楼主的帖子,有收获。谢谢楼主,正能量!
16-03-25 09:14

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯