根据当时的部分污水控制电气控制要求,必须具备远程控制,离线控制,手动控制三种控制方式,必须要具备,我理解的三种控制方式:
远程控制:就是可以通过上位机控制设备
离线控制:当前不在上位机的控制中或者断线,设备就地自动运行
手动控制:由人直接或间接操纵的控制
设计思路,根据当时的技术要求,主控制室距离配电柜有一段距离,我就去现场实地勘察了发现主控制室距离配电柜布线距离超过100米,从而才确定用以太网,我首先介绍一下,我知道的s7-200的通讯协议:
通讯协议很多,但是支持和上位机通讯的协议,当时我认为比较实用(资料和案例多)的就三种通讯协议,PPI、MPI和以太网通讯协议。我个人认为PPI和MPI通讯协议的有效距离都在50米,超过50米,就需要加中继器,而且通讯速度也不如以太网的快,不如一步到位,直接选择以太网,通讯速度快,通讯距离可以满足我的要求!
1.部分主要电气控制元件
?西门子wincc6.2
?243-1 以太网模块
?PLC-CPU 226
?EtherDevice Switch 交换机
2.S7-200以太网调试过程
使用 STEP 7 Micro/WIN32 中的向导程序。软件的版本应该为 V3.2 SP1 或以上。在命令菜单中选择 工具--> 以太网向导
弹出这个画面,然后点击下一步
有在线读出和手动设定模块位置,建议在线读出模块位置,在线读取模块位置需要计算机连接上S7-200,才可以使用读取模块,否则,手动输入模块位置
1. IP地址必须填写,取决于当前组态。
2. 子网掩码必须填写
3. 选择模块通讯类型
1.模块命令字节,建议使用缺省值
2.对等连接,配置模块连接个数
1.TSAP 必须以四个数字的格式指定,第一个数字必须是 0(02.02)(组态 CP 243-1 到 WinCC flexible 运行系统或基于 Windows 的操作面板的连接)
您可以使用向导程序为您提供的子程序,在 SERVER 上编写图中的通讯程序。然后,将整个项目下载整个组态到S7-200中。