主题:请教汇川md380减速过电压是怎么回事?

点击:1468 回复:9

汇川md380,2.2千瓦,220V
启动后带电机正常,停止时报ERR6,说明书说是减速过电压,万用表测停止时电压由310升到380
请教维修思路
16-02-16 22:46
带多大电机,负载情况如何,减速多小时间
16-02-17 08:31
延长减速时间试试
16-02-17 10:41
减速时间延长或者加制动电阻
16-02-17 12:17
3楼完整。。。
16-02-17 12:55
减速过电压感觉一般不需要维修吧?!不能延长减速时间的话就加制动电阻呀!
16-02-17 20:50
可能是电机惯性太大,我换了另一个电机就没报警了
16-02-17 23:12
减速时过压,一般是负载惯大了,电机转差率为负值,成为发电状态,延长减速时间,正常都能解决!单位变频经常有这样的问题!
16-02-21 23:10
工艺许可的话改自由停车
16-02-22 21:20
改参数吧,3楼的答案相对完整,最好看下控制方式和停车方式再去修改参数
16-02-23 08:22