主题:电机超额定电流运行
点击:1558 回复:34
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
一台三相 1.5kw 电机,额定电流 3.4A ,主要是带动泵头补油,稳定管道压力。补油时间10秒,每次补油间隔5分钟。电机在运行时电流7A ,电机不烫手,这个电机从运行到现在已经15 天了,圆满的完成了他的任务(领导说只要坚持到初二就行),现在仍然运行。真是奇葩。
16-02-10 08:25
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
感觉确实不可思议,过载倍数都等于2了,居然没有热积累?却是神奇了。
16-02-10 08:52
2楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
间歇工作,又是冬天,所以还是没问题额
16-02-10 09:30
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
补油时间10秒,如长时间就不行了
16-02-10 10:09
4楼
编辑
引用
管理
szhenlong
即便是一只电炉子10秒也不会烧红。
16-02-10 10:49
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
一直都是7a就厉害了
16-02-10 11:33
6楼
编辑
引用
管理
gk_0
每次运行时间10秒啊,短时间过载没有问题的
16-02-10 13:37
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
短时间过载,能带动负载,未过热,应当没什么问题。
16-02-10 14:01
8楼
编辑
引用
管理
13506908032
虽然电流7A,但是电机不烫手,过载运行时间短,如果电机的线圈和绝缘质量不错,有时候可以使用很长
16-02-10 17:15
9楼
编辑
引用
管理
450767466
引用
woshigoutou
在 2016/2/10 8:25:14 发言
【内容省略】
主要是不长期工作 啊
16-02-10 18:37