主题:三肯变频器VM05-11K报故障OCPN
点击:1944 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
我这有一台变频器型号VM05-11K 最近因改换品种停机 停机后发现故障OCPN 不能复位 关掉电源 过了一会 上电故障消失 第二天故障又报OCPN 为什么变频器待机会报OCPN 请各位老师给予技术支持。
16-02-09 09:21
1楼
编辑
引用
管理
893361683
过年不休息啊
16-02-09 12:32
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
2015.10的OCPN故障修好了没有?过载与负载和电流互感器及检测电路有关,互感器电源是否正常?
16-02-09 16:27
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
先查一下几只互感器,静态输出电压是否一致(好像是5V)。
16-02-12 07:39
4楼
编辑
引用
管理
2385059287
感谢各位老师的技术支持变频器已修好 霍尔传感器四个脚用了三个 电压DC 12V 输出电压2.5v 有一只霍尔1.65v 更换后上电运行正常