主题:【求助】AB 1734-OB8输出模块在没有程序控制的情况下,居然有输出,是什么情况?
点击:1211 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jian1021
1734-OB8输出模块在没有程序控制的情况下,居然有输出 ,模块输出指示灯未亮,请分析下,哪些原因可能引起这个问题,感激不尽。
16-02-03 11:37
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
输出中继触点粘在一起了
16-02-03 12:33
2楼
编辑
引用
管理
jian1021
这个可以肯定没有粘连。
16-02-03 12:42
3楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
如果输出指示灯没亮确有输出那一般就是输出触点粘连了。
那楼主是如何确定触点没有粘连的呢?
看看程序里面有没有输出信号。
换个输出模块看看。
16-02-03 13:24
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
在模块断电的情况下测量一下
16-02-03 15:59
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
请拔插模块,并断电重启,如果故障依旧,请送到官方授权的维修机构进行付费维修,如果还在保修期之内,请联系硬件销售商或者硬件安装商获得售后服务。