主题:欧姆龙光电开关
点击:810 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
339867416
欧姆龙E3FA-TN11 NPN 和PNP 两种光电开关的四根线如何接线 是如何工作的 如何检测好坏
16-01-30 16:33
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈 楼主不会看资料
tn11是npn,看左图
tp11是pnp看右图
16-01-30 17:17
2楼
编辑
引用
管理
alan3
黑信号 蓝接OV 棕接10~30V电压 粉和蓝一起接OV为常开。。粉和棕一起接为常闭
PNP 和NPN看型号区别
16-01-30 17:26
3楼
编辑
引用
管理
wang4370
接法是一样的,公共端不一样。
16-01-30 18:01
4楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
好坏就要接线试了呀!楼主还是要把说明书理解透了才行啊!
16-01-30 18:38
5楼
编辑
引用
管理
twtynijj
一般情况下都是NPN 有四根线 黑色信号 棕色电源正 蓝色电源负 粉色是指检测对象是否有背景 如果粉色线不接 也可以用
16-01-30 20:12
6楼
编辑
引用
管理
osp321
同意2楼
16-01-30 21:32
7楼
编辑
引用
管理
465010287
选型的产品的电源极性吗。。。。
16-01-30 22:33
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
粉色线可以不用。我选的光电粉色线没有用它。我是随身带了一个发光二极管用来现场测试光电和接近开关
16-01-31 07:14
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
通电试试什么都知道了!