220的电压,把火线分开供不同设备使用,零共用。两条火线穿一个互感器,电表正常运转?
16-01-28 16:44
1楼
编辑
引用
管理
243604901
能转,只是想问你是什么设备,多大的功率,单相还用互感器,这样做法不多见
16-01-28 18:08
2楼
编辑
引用
管理
秀空
功率小的设备不用互感器。
16-01-28 18:19
3楼
编辑
引用
管理
anriqing111
可以
16-01-28 18:37
4楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
肯定正常呀!
16-01-28 18:53
5楼
编辑
引用
管理
1069391203
一定要同方向穿过
16-01-28 19:04
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
安装正确肯定可以正常运转。
16-01-28 19:48
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
想来是没有问题,如同一根线再分成两根。
16-01-28 20:29
8楼
编辑
引用
管理
465010287
没有做过,,,不知道呢
16-01-28 21:09
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
可以!
精确度有影响