主题:三菱plc user一直亮红灯
点击:11622 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
496878434
请教各位,这边有一个三菱Q系列的user一直亮红灯,但是没有任何报警。
16-01-28 15:08
1楼
编辑
引用
管理
626248971
楼主什么 单位 F报警器被触发过
最后修改:
2016/1/28 15:59:33
16-01-28 15:30
2楼
编辑
引用
管理
465010287
说明书没有详细的解决方法吗!!!
16-01-28 20:19
3楼
编辑
引用
管理
skil35
F报警器被触发没有复位,在程序中增加 LEDR 复位指令就行了
16-01-28 21:00
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
直接查看报警信息即可,任何报警信息均可以联机查看
16-01-28 22:30
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
三菱Q系列的user一直亮红灯,但是没有任何报警,联机就可以看到了。
16-01-29 19:00