主题:刚学的正反转双互锁实物接线,接的很凌乱,零线没接,就想问下师傅们二次线路原理对不
点击:1475 回复:38
30楼
编辑
引用
管理
1522615606
比我接的还乱
16-01-29 22:46
31楼
编辑
引用
管理
光
这个照图接 就不会错
16-01-30 11:59
32楼
编辑
引用
管理
47378557
画出原理图了,再按照原理图接线,接完后再对照图纸检查一遍,只要线没接错一般不会有事
干这行开始就要学会细心,切莫着急,凡事慌不得
16-01-30 15:03
33楼
编辑
引用
管理
1713861547
在电路图中,有接触器互锁,还有双重互锁(就是接触器与按钮也要互锁)
16-02-01 15:43
34楼
编辑
引用
管理
春之娇子
原理图也有问题。
SB1,SB2常闭点在图中的位置不对,按钮互锁没起到作用。
16-02-01 16:48
35楼
编辑
引用
管理
laozhou4
图上看得不是很清楚。一般使用接触器互锁比较好
16-02-01 17:34
36楼
编辑
引用
管理
华星电仪
把原理图上 标注上线号,接线就不容易接错
16-02-01 18:40
37楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
上电测试一下,电工线路200例参考 很多
16-02-01 18:47
38楼
编辑
引用
管理
wang4370
上电试试。
16-02-01 19:05