主题:问个三菱Q系列运算问题
点击:727 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
233708757
当M9接通时,D868怎样运算。
16-01-25 23:13
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个指令可以仿真的,测试下就能看到结果了
16-01-26 06:48
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
从左到右 从上到下 这么算的吧。
16-01-26 07:35
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
还要看M1004通不通
16-01-26 08:03
4楼
编辑
引用
管理
ytthink
普通的加减 乘运算
16-01-26 09:38
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
M1004接通,选M9通与不通对D106减法运算存在D868,再算加法
在这应该是选择M9的通断对D868的赋值选择
16-01-26 11:58
6楼
编辑
引用
管理
233708757
M1004和M9同时接通。
16-01-26 17:23
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果106=100,198=200
那么应该就是
100-5=95
95+200=295
295*1000=295000
16-01-28 08:25
8楼
编辑
引用
管理
233708757
终于明白了,谢谢各位!
16-02-06 00:12