主题:通过移位指令修改程序刻度
点击:1843 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
zhaoxing359
一般程序中程序刻度值为0-32000,如何通过移位指令将刻度值变成0—4000?(实例中浊度仪是量程为0—10NTU,输出电流为4——20mA!)
对这个指令我不会用,特请教大家?谢谢!
05-06-11 12:05
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
32000->4000?除以8,也就是2的3次方,右移3位不就可以了
05-06-13 13:29
2楼
编辑
引用
管理
zhaoxing359
好思路,我没想到,谢谢!
05-06-13 22:32