主题:想不明白,设备只接了零线跟地线怎么运转
点击:3331 回复:45
20楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
表示没有看懂,是不是零线和地线接反了啊
16-01-25 02:46
21楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
引用
329345277
在 2016/1/24 21:18:14 发言
【内容省略】
是的,您有答案了吗?我有改线前的照片,我确定我对换的是一根相线一根地线
16-01-25 05:05
22楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
大家别猜了,我明白了,其实问题很简单,只是我当时比较仓促,急于排除故障,没有仔细查,其实,单相电是由电箱下一根铜排单独引出的,所以单相是没有错的,错的是地线,原来接在另外一根相线上了,所以原来脱开地线是可以正常使用的
16-01-25 05:20
23楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
相当于一零一火,当然能运行了
16-01-25 06:16
24楼
编辑
引用
管理
yejingmao
粟子主是你没查清楚吧,你这情况不会能没电设备会运行
16-01-25 08:41
25楼
编辑
引用
管理
獠牙
是不是地线跟相线串一块了
16-01-25 13:04
26楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个也真NB,相线当成地线,我在想当时地线拆掉拆在哪头啊,想想就冒汗。
16-01-25 15:00
27楼
编辑
引用
管理
1522615606
可能是换成地线才跳的
16-01-25 15:04
28楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
没电也能动?什么设备这么牛
16-01-25 18:58
29楼
编辑
引用
管理
wenquan753
在恢复前测一下电压
看看
估计是你看漏了点什么!