主题:ATV21启动报EPHO

点击:664 回复:3

施耐德ATV21系列45KW变频器,启动报EPHO,打开机子发现浪涌吸收板上有电容炸掉,请问是怎么回事?
16-01-23 12:45
EPHO: 输出缺相故障!
16-01-23 19:07
带电机了吗?看看是不是电机缺相了。
16-01-25 21:55
电机没事