登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:一个24v电源同时给两个负载供电,若其中一个负载接地了,会对另一个产生影响吗
点击:4105 回复:39
楼主
编辑
引用
管理
1223035274
举个例子就是说我用一个24v电源给显示屏和电磁阀供电,若电磁阀的24v接线端子接地了,我的显示屏24v电源会不会因此而下降,导致显示屏黑屏。
16-01-22 10:34
1楼
编辑
引用
管理
13506908032
如果电磁阀的线路短路了就会对显示屏的供电造成影响
16-01-22 10:42
2楼
编辑
引用
管理
QianRuson
最好避免这样设计电路,对屏的用电性能和稳定造成极大的影响
16-01-22 11:16
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
两个负载并联在同一个电源上,其中一个负载短路,电源就短路,另外一个负载(显示器)就会黑屏。
16-01-22 11:33
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
最好设计的时候,这两个单独供电最好。
16-01-22 11:35
5楼
编辑
引用
管理
qjj740210
电源接地短路了当然会影响到屏不工作了。
16-01-22 11:48
6楼
编辑
引用
管理
f857314
这样意思就是要两个 AC/DC电源是吗?我的项目很小这样成本上去了 在前面加1A的保险端子这样可靠吗
16-01-22 11:48
7楼
编辑
引用
管理
1531214350
屏一定会被黑的。
16-01-22 12:19
8楼
编辑
引用
管理
1223035274
谢谢大家
16-01-22 12:34
9楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
肯定的·电源应该独立
16-01-22 12:38