主题:ABB软启动报警问题
点击:531 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
385748240
ABB软启动器PST85-600-70报SCR不导通故障,检测可控硅是好的,光耦是好的,这是哪里出现故障呢?
16-01-22 09:12
1楼
编辑
引用
管理
luangtsen
应该是检测回路有问题
16-01-22 10:52
2楼
编辑
引用
管理
385748240
是的,检测回路的元器件都是好的,也量不出问题来
16-01-22 10:59
3楼
编辑
引用
管理
465010287
那就换吧