登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:s7-200
点击:1048 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
hike_1
那个自带的模拟量六个接线口都是什么意思?那个是输入那个是输出啊?输入输出的容量都是多少啊?搞不懂,说明书也找不到?谁有介绍硬件的说明书?
16-01-21 15:56
1楼
编辑
引用
管理
cg319
2个模拟量输入(电压信号),1个模拟量输出(电压或电流信号)
16-01-21 16:18
2楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
200的样本中画的清清楚楚的,应该蛮好懂!
16-01-21 16:19
3楼
编辑
引用
管理
启动绕组
V、I、M一个电压输出、一个电流输出
A、B、M电压输入。
最后修改:
2016/1/21 16:23:20
16-01-21 16:20
4楼
编辑
引用
管理
hike_1
那个A+,B+什么意思?
16-01-21 16:21
5楼
编辑
引用
管理
启动绕组
搞反了,abm是2路电压输入
16-01-21 16:24
6楼
编辑
引用
管理
hike_1
哪个是输入,哪个是输出
16-01-21 16:27
7楼
编辑
引用
管理
启动绕组
CPU 224 XP本体集成的模拟量I/O接线图如下:
图1. 接线图
图中:
a 此处表示A+和B+都可以接±10V信号
b 电流型负载接在I和M端子之间
c 电压型负载接在V和M端子之间
最后修改:
2016/1/21 16:31:13
16-01-21 16:27
8楼
编辑
引用
管理
hike_1
I和V只能用一个吗?
16-01-21 16:31
9楼
编辑
引用
管理
启动绕组
2选1,地址只有一个为AQW0,要么是电压信号、要么电流信号
最后修改:
2016/1/21 16:41:44
16-01-21 16:32
上一页