登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:KP晶闸管
点击:931 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
1078495214
温度控制器控制晶闸管。[三相]温度控制器关后,电压扔有150V[三相]是不是晶闸管坏了。请指教
16-01-21 15:03
1楼
编辑
引用
管理
lsg1971
输出带载测的还是悬空测的
16-01-21 15:14
2楼
编辑
引用
管理
13506908032
不一定是晶闸管坏,有时候是通过其他回路造成的
16-01-21 15:52
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
测一下有电流吗?而且加热器电阻还处于加热状态吗?如果不是,电压是感应过来的?
16-01-21 16:36
4楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
感应电的可能比较大。
16-01-21 16:49
5楼
编辑
引用
管理
243604901
带载测量,晶闸管毕竟不是机械触点
16-01-21 18:15
6楼
编辑
引用
管理
1078495214
电压150V,电流没有。
16-01-22 11:19
7楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
我支持1楼的看法
16-01-22 12:36
8楼
编辑
引用
管理
1078495214
带电阻带测量,A K之间电阻2.4千欧。是不是管子老化,
16-01-24 11:55
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是检测电路串过来的?你是怎样测量的?
16-01-25 08:15