主题:三菱Q2ASCPU 更換memory card 后internal LED一直亮著是什麽問題?

点击:323 回复:8

更換memory card后將Load/eject switch開關ON,然後複電,然後進行格式化后程式寫入,一切順利,待寫入完成進行RESET后,CPU的RUN燈亮綠色,但是memory card 后internal LED一直亮著,機器也無法操作。請問是什麽問題?
16-01-19 16:33
坐凳大神解答
16-01-19 16:39
求大神帮忙
16-01-19 21:51
在線等
16-01-20 08:16
你确认程序的确是写入存储卡?
优先执行存储卡程序,而你的存储卡是....???
16-01-20 18:25
存儲卡是三菱Q1MEN-64S。程式分兩個部份寫入,一份寫入存儲卡,一份寫入CPU存儲單元。
16-01-21 09:36
简单:你的程序没有注册罢了!
注册一下程序即可
16-01-21 13:03
可否提供具體操作方法,謝謝!我是新手。
16-02-16 14:26

引用 leesonwei 在 2016/2/16 14:26:07 发言【内容省略】

直接电话给我即可,简单解决
16-02-17 00:17