听话兔
把线从LOGO输出端全部拆掉,再测输出端就是那一路输出,那一路就有24伏电,难道是生产设备的厂家耍小聪明把外壳给换了?
16-01-20 11:48
11楼
编辑
引用
管理
glenxu
你买了**版的西门子LOGO,否则不会有你说的这个现象;
或者你太自信,以为你自己描述正确。
logo!230RC是指输入电源和DI是220VAC,继电器输出就一定是关节点,不过你可以接任何负载,不限于24VDC或220VAC,或者有混用的情况。