登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:电缆绝缘下降
点击:1064 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
董国平
AB变频器所带电机90KW ,负载线3*120+1*70 负载线三相对地绝缘0.5兆欧 ,0.3兆欧,1.5兆欧,能用吗?对变频有何影响?
16-01-18 23:08
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
低于0.5兆欧是不能用。
16-01-19 00:35
2楼
编辑
引用
管理
hty.czh
确定是线的绝缘下降而不是电机绕组吗?
120 的线带90KW很难出现绝缘下降吧。
16-01-19 00:38
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
把马达接线盒的电缆线接头拆卸悬空,把变频器输出的接线端子拆卸悬空,再次测量电缆线阻值。
16-01-19 01:30
4楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
电缆是旧的吧
16-01-19 11:58
5楼
编辑
引用
管理
董国平
两头接线都以悬空,500v摇表测得的数据。
16-01-19 18:40
6楼
编辑
引用
管理
471590275
电缆是不是进水了啊 ,,,
16-01-19 19:27
7楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
电缆绝缘电阻过低会引起变频器报警停机。
16-01-19 19:35
8楼
编辑
引用
管理
董国平
电缆是地埋的,由于变频器输出晶闸管,触发板烧坏,摇测电机电缆(两头均悬空)绝缘1.5兆欧以下,怀疑与电缆有关系。
16-01-19 23:45
9楼
编辑
引用
管理
fywsch
这电缆还是更换掉的好。
16-01-20 07:44