主题:今天处理一个三菱PLC内置运行程序修改不保存型号FX1N-60MR-001

点击:4088 回复:11

今天处理一个客户的三菱PLC问题外围用触摸屏修改参数,只要断电就会恢复到0,我是更换了一个CPU板上的电容不知道这样处理对不对
最后修改:2016/1/18 9:48:45
16-01-18 09:45
有内置电池吗
16-01-18 09:46
先确认用的寄存器是否是断电保持型;
16-01-18 09:47
没听说这方法的,内存设定用断电不保存的
16-01-18 09:48
型号是FX1N-60MR
16-01-18 09:48
找个d200之类的数据区试试
16-01-18 10:08
那你电容换了后断电再送电是否数据有保持?
16-01-18 10:15
用的是断电保存的寄存器吗?
16-01-18 13:03
FX1N是超级电容器保存数据,该电容保存时间理论是10天左右(新型替代型号FX3GA传说中可以保持一个月),问题是该电容要保证容量还有低放电系数,最好同时检测该回路等效电阻是否正常
16-01-18 17:12

引用 ZCMY 在 2016/1/18 10:15:35 发言【内容省略】

数据暂时不会丢失
16-01-19 08:23