主题:LS变频器SV040IG5-4显示Hv是怎么回事?
点击:1789 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
sdlyjc1
16-01-16 13:52
1楼
编辑
引用
管理
lsg1971
风扇转吗
16-01-16 14:17
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
当变频器的控制电路出现故障时,输出一个故障信号。包括?Wdog??错误,?EEP错误和?ADC?偏移量故障。
1)?检查冷却风扇?
2)?检查输入和输出连线
?3)?更换变频器
最后修改:
2016/1/16 16:11:34
16-01-16 16:10
3楼
编辑
引用
管理
lsg1971
一般是风扇损坏,但模块,温度传感器,控制板故障都会报HW。
16-01-16 16:27
4楼
编辑
引用
管理
lenyan13
过压
16-01-16 20:03
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
风扇和主板
16-01-16 20:57
6楼
编辑
引用
管理
sdlyjc1
风扇转的正常。
16-01-17 06:47
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
控制电路故障;
16-01-17 09:47
8楼
编辑
引用
管理
453414193
我遇到的这种故障,风扇和主板坏的最多。
16-01-17 13:37
9楼
编辑
引用
管理
xquan
硬件故障的提示,其内容灰常丰富:1风扇故障、2CPU错误、3EEPROM错误、4接地故障、5传输损伤…