登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:坛友进,维修求助
点击:1546 回复:37
楼主
编辑
引用
管理
26049770
设备接线,由于维修工没有接设备零线,导致控制电压变380V。烧毁直流电源和PLC,我对电子方面不太熟悉,请问高手我该从哪个方向入手,测量电子元件?
16-01-15 16:03
1楼
编辑
引用
管理
lsg1971
过压损坏,查电源部分,整流桥,滤波电解,开关管,以及PWM驱动,外围电阻电容二极管。开关变压器次级除了电解以外一般损坏较少。
16-01-15 16:15
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
plc还不如换个电源板子了
16-01-15 16:19
3楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
PLC 应当没问题,电源肯定是挂了
16-01-15 16:28
4楼
编辑
引用
管理
lenyan13
都已经报废了
16-01-15 16:33
5楼
编辑
引用
管理
坏男孩
PLC直接换电源板子吧
16-01-15 16:42
6楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
修电源
16-01-15 16:43
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
这是设备设计不合理之处,使用380-220控制变压器给开关电源和PLC供电,这样可以避免不接零线或零线断线出现的后果。电源没必要修,买新的,PLC拆开看看损坏程度。
16-01-15 16:43
8楼
编辑
引用
管理
honghaii
损失惨重啊,不熟悉的怎么修啊,还是更换吧。
16-01-15 16:47
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
电源没接零线也不会这样吧,是不是零线接至相线了?
16-01-15 16:52