主题:三菱A500型11kW变频器报“E.UVT”故障

点击:6072 回复:21

我猜你换的是驱动电路的稳压二极管吧,你这个就是驱动故障,把报警信号屏蔽掉,直接单板运行,很快就可以解决故障了
最后修改:2016/1/11 21:30:00
16-01-11 21:28
OC故障的来源于,不外乎两处:1、电流互感器及后续电路;2、驱动电路的IGBT导通管压降检测电路。通常,屏蔽驱动电路的OC故障报警更为简便,若屏蔽后不报,是为驱动故障,否则为电流检测故障。另外,无论是驱动的15V或是电流检测的15V异常时,均有可能会误报OC。对任何电路的检测,首先应该检查的是供电电源是否正常啊。
16-01-12 07:45
谢谢前辈,好好研究研究
16-01-12 21:15
一次又一次默默拜读咸老师的每一篇文章,自己都会有所收获,有所提高,向咸老师致敬!
16-01-15 11:50
咸老师的帖子都是精华呀!顶,必须的!
16-01-15 21:29
三菱  日立  富士用7840做电压检测故障都很高
16-01-15 22:29
请教一下,a7840的8倍由何而来
16-02-10 23:05
知道了,查了资料,谢谢了
16-02-10 23:07
谢谢咸工,
16-05-08 12:12
我觉得此题是否用替代法试试,修复起来是否可能快一些,先换7840试一试,原理以后在研究。