D1012是我设定的密码,D1006是我输入的密码。第一次输对了,可以进入到23号画面,当再次输入正确密码时,就不能进入?要必须输错一次进入20号画面后,才能重新输入正确密码进入23号画面??为什么啊
16-01-10 08:59
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
设置不对吧,没清除吧
16-01-10 09:36
2楼
编辑
引用
管理
liaohuanbin
最好进入之后来一个D1006清零指令,应该不会有什么问题吧
16-01-10 11:13
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;D1006的值是对的,当然就不会再进去了;
每次进去后把D1006值清零或变成别的值;
16-01-10 11:41
4楼
编辑
引用
管理
626248971
刚好你在做密码 我想请教一下密码输入 字母的ABCD 是怎么写进寄存器
16-01-10 11:46
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
这样行不行?
最后修改:
2016/1/10 12:13:54
16-01-10 12:08
6楼
编辑
引用
管理
6926792
不要用复位指令,MOV K0清零就好
16-01-10 12:50
7楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
收藏了
16-01-10 17:30
8楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
收藏了,回头好查看各位大神的回复来学习。
16-01-10 19:50
9楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
。。。不如用宏指令写密码判定用户等级的程序。然后再把各个页面设定安全等级那多好。。密码想怎么复杂怎么复杂
16-01-12 09:51