主题:谁知道这些问题该怎么解决???GP无通讯
点击:864 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
wwsdhd
问题一:只能从GP中读取程序到电脑,无法将程序下载到GP,这是什么原因。用的是MINI USB接口
问题二:PLC选择是否正确?波特率是否正确?用的电源如图所示
问题三:到底该用RS232还是485?如何区别?
16-01-09 22:21
1楼
编辑
引用
管理
wwsdhd
跪求高手指点,小弟不甚感激
16-01-09 22:23
2楼
编辑
引用
管理
wwsdhd
高手在哪里,风哥在哪里
16-01-10 13:10
3楼
编辑
引用
管理
ytleader
PLC是232的吧 感觉应该用232的
16-01-10 17:08
4楼
编辑
引用
管理
风之力
工程文件选择的人机界面类型与实物不同。
16-01-11 09:04
5楼
编辑
引用
管理
wwsdhd
人机用的就是GP4301WT,哪里有错?请指点
16-01-11 22:12
6楼
编辑
引用
管理
wwsdhd
我可以从人机下载程序并打开,但是无法上传到人机,我该肿么办?
16-01-11 22:15
7楼
编辑
引用
管理
wwsdhd
最后修改:
2016/1/11 23:11:34
16-01-11 22:49
8楼
编辑
引用
管理
mengx9806
全版英文,我也是晕了··
16-01-11 23:12
9楼
编辑
引用
管理
wwsdhd
终于搞定了,还是风哥厉害,一眼就看出问题。真的是人机型号选择错误,选了4501了。现在已经上传了程序,通讯问题也调试成功。同时也感谢大家的帮忙。