登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:接修某90KW变频器,5HZ波形异常!

点击:3126 回复:17

今天接修一90kw变频器
此变频器空载运行不报警,但输出电压180V。接上18.5KW电机。
开始报警U相过流,同事将U相和V相的IGBT插头对调,再次报警就会显示U相过流。
拆机检测用47型万用表10K档检测没有发现IGBT损坏可以触发导通。接上整机测试电机能转但是6平方线过热损坏。
没有二次测试。整机拆下通30V直流电测试无报警但是50HZ频率运行时波形居然是畸形。而且频率不对。
请注意每格200ms

附件 新建文件8.jpg

今早测试5HZ波形,更是异常!变频器面板显示5HZ,波形异常变化,就算是不变化频率也不对。请注意!每格100ms
附件 新建文件10.jpg
最后修改:2016/1/7 9:18:07
16-01-06 15:58
驱动有问题,你的示波器还怪高档
16-01-06 16:25
设备挺先进
16-01-06 16:26
是呀,那触发信号对吗?看看触发的波形。
16-01-06 16:36
这是其中一相50HZ的触发波形
因为没有差分探头只能这样测量。
附件 新建文件9.jpg
最后修改:2016/1/6 16:46:01
16-01-06 16:45
在相同坐标系比较触发信号和输出波形能对应吗?是不是示波器的坐标不一致呢?
16-01-06 16:48
第二通道的第二个上半周触发时间短!
第一通道的第二个下半周触发时间短!
最后修改:2016/1/6 17:00:03
16-01-06 16:59
是关断时期过长了
16-01-06 18:06
'此变频器空载运行不报警,但输出电压180V' 是什么意思?
16-01-06 18:27

引用 sunjian5432 在 2016/1/6 16:45:37 发言【内容省略】

这个是光藕次级的波行吧,负压才4.2v?
16-01-06 19:29

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯