主题:轴流风机替换问题
点击:1331 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
mina159513
16-01-05 17:22
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
380V65W的风机,随便替换,只要尺寸能够装上就得了,到本地的五金铺去选购。
16-01-05 17:26
2楼
编辑
引用
管理
mina159513
电焊机强排风扇,原风扇接线是红黄直接380V,蓝线接一电容,电容另一脚和黄线接一起,新买风扇三相380V能和原来的接线一样接吗,焊机是接两相380V.
16-01-05 17:29
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你的焊机应该是半导体逆变类型,应该380V3相电源,可以直接用但是要把缺的那一相接起来
16-01-05 17:52
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
200FZY7-D是单相380V的。 换风机吧。
16-01-05 18:23
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看来问题是,三相电机能否作为单相电机使用;好像牵涉到电机原理等问题,不记得了。
原来的是单相电机吗?
16-01-05 20:11
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
二相380V。还是按原样买一个吧,三相的就不用去想着怎么怎么改了。
发贴的时候,总是留一个尾巴,为什么在一个贴里面就不能把话说完呢?
16-01-05 20:35
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
这个不一样,如是两相380v换三相380v的就不能换了
16-01-05 21:15
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
这个换相同型号规格的就不用纠结了。
16-01-05 21:19
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
单相380V电容风扇确实少见,要么买同型号参数更换,要么买三相380V或者单相220V改线路。