主题:海利普变频器P型机频率经常不稳定?
点击:695 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
523231682
如标题所说,用外接电位器控制变频器频率。会经常性的频率不稳定,忽高忽低。更换新的电位器效果会好一点,大约一周后开始犯病,求解!谢谢!
16-01-05 09:16
1楼
编辑
引用
管理
xtswc
是不是有干挠,用屏蔽线在加上磁环看会不会好点,或者用面板调频试一下
16-01-05 09:20
2楼
编辑
引用
管理
jxh668
更换好些的电位器
16-01-05 09:41
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
以前修过松下的遇到过,说频率会波动,好像是换了板子上的电阻,但是我自己也不确定时间长了忘记了。
16-01-05 10:30
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
改用面板按键设定试一下;
16-01-05 10:36
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
既然更换崭新的电位器就能解决问题,那么会不会是现场的环境导致崭新的电位器寿命缩短呢?比如高腐蚀环境,高空气湿度环境,高导电粉尘环境,或者高温高湿环境。