主题:s7-200 与DCS 通过DP 如何连接 三台plc

点击:684 回复:4

三个DP接头 已准备 双芯屏蔽主线已放
16-01-03 16:16
联不到一块 为什么 不统一下
16-01-03 20:20

引用 339867416 在 2016/1/3 16:16:47 发言【内容省略】

DP接头1插在PLC1的EM277上,然后进线接DCS,出线接PLC2的EM277的DP接头进线,出线接PLC3的EM277的DP接头进线,该台DP接头的终端电阻拨在ON的位置。
以上
16-01-04 08:59
S7-200通过EM277 DP模块连接到DP总线,DCS必须也支持DP总线,然后在DCS里边加入EM277的GSD文件进行组态配置。
16-01-04 09:42
谢了  还也有个问题  所有进出线的屏蔽需不需要 接起来
16-01-05 11:16