主题:s7-200 与DCS 通过DP 如何连接 三台plc
点击:684 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
339867416
三个DP接头 已准备 双芯屏蔽主线已放
16-01-03 16:16
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
联不到一块 为什么 不统一下
16-01-03 20:20
2楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
339867416
在 2016/1/3 16:16:47 发言
【内容省略】
DP接头1插在PLC1的EM277上,然后进线接DCS,出线接PLC2的EM277的DP接头进线,出线接PLC3的EM277的DP接头进线,该台DP接头的终端电阻拨在ON的位置。
以上
16-01-04 08:59
3楼
编辑
引用
管理
科创在线_雷
S7-200通过EM277 DP模块连接到DP总线,DCS必须也支持DP总线,然后在DCS里边加入EM277的GSD文件进行组态配置。
16-01-04 09:42
4楼
编辑
引用
管理
339867416
谢了 还也有个问题 所有进出线的屏蔽需不需要 接起来