我也碰过  修一台自来水厂的施耐德ATV38 315KW变频器  原来是炸了2相的模块  这机用了15个2单元的模块 5个一组 当时出于成本的考虑卖了几个旧的模块  修好驱动  驱动小板 更换保险 安装好模块试机  先带灯泡正常  带小电机正常  换90KW的电机50HZ输出也正常  3相也平衡 人为已经OK  交付客户使用  客户反映接280KW水泵空载正常  在阀门全开的情况下 频率在45HZ以上变频器跳闸  报SCF  电机短路  去到现场  检查主回路没有坏  上电运行  和客户说的一样  频率上升到45HZ以上满载500A时报警SCF 低于45HZ运行正常 分析1个是驱动板驱动能力不足 代换了还是不行  只能换模块了 买了5个全新的  一组一组的代换  终于OK了  后来分析应该是买的二手模块有个别的性能不良 在大电流的情况下软击穿
16-04-08 13:21
软故障用代换法还是不错的选择!
16-04-08 16:28
个人意见:1、更换模块时最好是同一批次的。
2、分别静态测量每只IGBT模块各极数值,把差别较大的挑出来,更换掉。
3、带负载运行测试时,分别测量三相电流,看是否出现电流不平衡现象,针对不平衡的那一相重点检查
16-04-09 11:40

引用 xquan 在 2015/12/30 22:39:50 发言【内容省略】

如果想不出好办法来解决问题,只能赌一把了
16-04-10 09:37

引用 kazefsh 在 2015/12/31 8:58:21 发言【内容省略】

这样做不是影响自己的技术评级?
16-04-10 09:39

楼主的办法简单有效
18-02-25 18:58