主题:指令求教

点击:842 回复:11

附件 1.jpg
我指令d1和d2我应该指向那个位。我用的是Modbus通讯控制一个伺服驱动器
15-12-29 13:29
三菱的这个好像是原点回归指令,要是英文不好,还是看中文版的编程手册吧。D1是脉冲,D2是方向
15-12-29 13:49
我找不到中文版的编程手册表情我用的通讯做的,不发脉冲,这个应该怎么设置
15-12-29 13:59
这个是带DOG搜索功能的原点回归指令,后面那两个是位元件,一个是脉冲输出点,一个是控制方向的输出点。
15-12-29 14:00
家里电脑应该哟中文的编程手册,你要的话,晚上我回去给你发一份
15-12-29 14:11
好的 谢谢啊 我现在在找的是结构化文本的编程手册
15-12-29 14:21
我控制伺服是用通讯做的,不是用脉冲控制,我PLC和伺服连接的只有一根485通讯线,还有就是伺服产生的报警输出接到PLC里面
15-12-29 14:24
这个好像没有
15-12-29 14:39
这个不是通讯的指令……
15-12-29 19:20
通讯指令加扩展卡用MODBUS,或者RS指令。
15-12-29 19:21