估计是通讯设置问题。
15-12-29 19:35
通讯设置问题  多换几种设置  有时候多试几次  同样的设置就通了
15-12-29 21:10
检查通讯电缆。
另外Flow Control选择:NONE
原来应该用的是GP2301S的触摸屏吧,看上去是我大无锡公司出去的设备
15-12-30 17:41
检查通讯电缆。
另外Flow Control选择:NONE
原来应该用的是GP2301S的触摸屏吧,看上去是我大无锡公司出去的设备
15-12-30 17:44
14楼
该帖内容不符合相关规定!
15-12-30 19:42
今天终于搞定了,人机型号选择错误,调整了部分参数设置,还好风哥提醒。
16-01-12 22:34