主题:急、急、急、通讯问题
点击:1825 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
wwsdhd
公司的GP4301WT与PLC通讯时显示 “ response timed out for initial communication command”。原来的GP坏了换的新的屏,程序也都上传上去了,现在无法使用。我该肿么办呀??
15-12-28 21:22
1楼
编辑
引用
管理
wwsdhd
最后修改:
2015/12/28 21:31:22
15-12-28 21:27
2楼
编辑
引用
管理
wwsdhd
用的GE FANUC 90-30的PLC ,该用什么通讯协议?电缆用什么?
15-12-28 21:47
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
不知道售后咋样,我是说屏,或者这个设备厂家
15-12-29 00:28
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
HMI是PROFACE,PLC是什么品牌的?是否换同型号的HMI
15-12-29 08:34
5楼
编辑
引用
管理
秀空
是不是通讯设置错了。
15-12-29 08:44
6楼
编辑
引用
管理
mengx9806
与PLC通讯没连上啊。找通讯的原因
15-12-29 09:49
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果程序是原机复制过去的,那么就是通讯设置里设的与原来的不一样;
15-12-29 10:03
8楼
编辑
引用
管理
xtydlove
波特率,请检查plc与屏的
15-12-29 14:09
9楼
编辑
引用
管理
3165815270
响应超时,通信重设
15-12-29 15:18